54****@qq.com 2013-10-11 21:07:55 | 河北省 其他專業 | 3791查看 1回答
實際工程中箍筋加密區Hn/3和Hn/6,什么情況下用哪個?
11g圖集中,基礎頂,地下室,樓面都是Hn/6,只有嵌固部位是Hn/3。請問實際手算中怎么看基礎頂和各樓面用哪個?什么情況下是嵌固部位?我看造價員教材無論是用的是基礎頂面Hn/3,和圖集不一樣,什么情況?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正負零米以下和二層以上為Hn/6,首層為Hn/3也就是說首層與正負零米交接處為嵌固部位,
2013-10-13 21:32:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看