do****@163.com 2013-10-10 16:43:56 | 山東省 安裝 | 5853查看 6回答
電纜YJV3*120+1*70沿電纜溝敷設怎么套定額
請問是埋地敷設嗎,應該套那個“?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東電纜溝敷設執行其他敷設。2-684,山東定額子目。
2013-10-10 23:10:01
-
電纜YJV3*120+1*70按
銅芯電力電纜敷設 截面240mm2以下 2-6202013-10-10 16:46:27
-
直接套電覽敷設就行。電覽溝另外計算.
2013-10-10 16:47:11
-
直接套銅芯電纜,2-621、電纜頭,2-629.
2013-10-10 17:10:30
-
電纜敷設定額子目是綜合考慮的,直接套銅芯電纜敷設120mm2子目即可,主材另計,電纜頭另計。
2013-10-10 17:07:13
-
電纜YJV3*120+1*70沿電纜溝敷套電力電纜敷設 截面積120mm2以內的 電纜溝單獨計算土方及回填
電纜不論是不是穿管或橋架、埋地都是套電力電纜敷設子目
2013-10-10 17:07:55