大寶 2014-08-13 09:18:14 | 山東省 安裝 | 3771查看 3回答
銅芯電纜YJV-4*120+1*70如何套取定額?電纜端頭如何套取?山東地區
銅芯電纜YJV-4*120+1*70如何套取定額?電纜端頭如何套取?山東地區 請回答盡量詳細!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納銅芯電纜YJV-4*120+1*70套取電力電纜敷設 120mm2以內的定額子目,一根電纜計算兩個電纜頭,長度超過250米,要計算中間頭。套干包式電纜頭 120mm2以內的子目,區分室內外,如果設計為熱縮式或澆注式,就套相應的子目即可。
2014-08-13 13:44:41
-
根據敷設方式套用120mm2以內的相關定額子目,每根電纜為兩個終端頭,電纜長度超過250m計取一個中間頭。電纜敷設要計算預留量,
2014-08-13 14:59:50
-
1.電纜套取電力電纜截面120mm2以內的定額,因為是五芯,電纜子目(人材機)乘以1.3的系數
2.電纜頭一般套用熱縮式電纜頭,如果米數很長可以按250m/個中間頭,如果是銅芯電纜頭需要乘以1.2的系數
3.還需要套用一個銅電線 壓銅接線端子截面120mm2以下。
2014-08-14 09:44:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看