WTLOVE 2013-10-08 22:57:05 | 湖北省 安裝 | 13001查看 3回答
消防鍍鋅管溝槽連接如何套定額?
設計說明要求消火栓給水管道采用內外壁熱鍍鋅鋼管,溝槽連接,我是湖北的定額,定額中規定管道執行第八冊給排水定額子目,但是第八冊鍍鋅鋼管只有螺紋連接,請問,我應該套取第八冊的鍍鋅鋼管螺紋連接還是應該套取第七冊的鋼管(溝槽連接),如果套取第八冊,是否不用計算管件,套取第七冊的話管件該如何套定額,另外溝槽連接要計算法蘭么?怎么計算呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、根據所說的地區定額情況,消防管道采用溝槽式卡箍連接安裝是應該套消防工程定額冊中的相對應定額子目。
2、管道采用溝槽式卡箍連接安裝的管道連接附件主要是:溝槽式彎頭、溝槽式三通、溝槽式三通、溝槽式法蘭和溝槽式卡箍。
3、溝槽式管件和溝槽式卡箍的計算是:1個溝槽式彎頭計算2個溝槽式卡箍;1個三通計算3個卡箍;1個四通計算4個卡箍;管道與管道直接的連接每直線超過5.5~6m時計算1個卡箍;1個法蘭閥門計算2個溝槽式法蘭并計算2個溝槽式卡箍。
2013-10-09 08:05:58
-
你先看看管道是DN多少的,如果DN>100,一般溝槽連接,定額中有的。消火栓給水管道一般是DN65或DN50的,當然沒有溝槽連接了,你看看你要計量的是“消火栓給水管道”,還是消防系統給水管道?!
實在不行,也可套定額時改信息價,定額加個“換”子即可。
另外,溝槽連接的主材是溝槽連接件,不是法蘭。
2013-10-09 00:13:21
-
應該套取第七冊的鋼管(溝槽連接),套取第七冊溝槽管件不再套用定額子目,工程管件安裝費已經包括在定額子目內。只按市場價計取工程管件費用。溝槽連接要計算法蘭,按實際使用量計算。
2013-10-09 05:16:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看