94****@qq.com 2013-10-01 16:12:27 | 江蘇省 其他專業 | 2369查看 2回答
鋼筋彎鉤計算
1、我知道二級鋼、三級鋼端部是按不帶彎鉤考慮的那圖一中壓頂,B6@300端部是180度彎鉤吧,需要考慮幾倍的D嗎?還是直接減去保護層就好了? 2、圖二同樣的也是二級鋼,怎么計算長度呢? 3、正負零樓地面C30混凝土內配A6@150雙層雙向鋼筋。計算鋼筋時需要考慮錨固長度嗎?面層鋼筋和底層鋼筋縱橫方向的封邊是怎么樣的?考慮多少倍D?算搭接長度時選抗震等級是抗震還是非抗震?受拉鋼筋錨固長度修正系數選哪一個?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:圖片一、二上的鋼筋是一級鋼,二級鋼筋是不需要做180度彎鉤的。圖片1鋼筋長度減去2個保護層加12.5d
圖片二鋼筋長度600+板厚+12.5d-2*保護層
板底筋深入支座大于等于5d且過支座中心頂筋看11G101-192頁具體設計要求板直接計算基本錨固長度即可。不需要修正系數的
2013-10-02 08:45:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看