祈柒 2013-09-29 11:02:30 | 河北省 安裝 | 2489查看 5回答
在局部等電位連接中的線和管要怎樣計算
如下圖,請問在計算局部等電位連接時,圖中第三條指明的線和管長度應該怎樣計算,平面圖中無此線路的走向,請問各位在計算時要怎樣計算此線和管的長度。謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我一般只計算等電位箱,等電位引致衛生潔具的管線都不計算,
2013-09-29 11:11:00
-
從等電位箱出線沿地沿墻穿管引至連接部位距離最近的位置,然后穿管改為穿軟管引出與金屬物連接,引出處計取接線盒一個。線計取預留。
2013-09-29 11:26:09
-
1、 根據衛生間局部等電位聯接詳圖結合衛生間平面圖計算各自起點到等電位的管線距離長度即可。
2、 如果衛生間所涉及的詳圖聯接都是塑料材質時,就不用計算了。
2013-09-29 11:49:59
-
這種設計是理論上的原理圖,實際中衛生間的管道大多是塑料管,因此這部分工程量可以不計算,金屬管道就需要計算了,到插座的計算線管和線即可。
2013-09-29 11:43:37
-
可以從LEB箱分別到各金屬管道、金屬支架及最近插座按圖紙凈量.
2013-09-29 12:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看