安裝電氣 配管
在安裝電氣系統圖中配管為SC15的管。在平面圖中有些部位穿5根線,6根線,還用SC15的管是穿不下的,請問應該用什么管 ?在哪能找到依據?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你應當看看說明,會有一個關于幾根線穿多大管的詳細說明的。 一般是2~3根線(2.5~4.0mm)穿SC15管,4~6根線就是SC20管,7根~8根線是SC25的管子。
2013-09-27 08:17:15
-
一般在設計說明中有:2-3根穿SC15的管,4-5根穿SC20的管,6根以上穿SC25的管
2013-09-27 09:05:22
-
所提到的5~6根導線如果是2.5mm2的時候應該采用DN20鋼管;若是4.0mm2導線時則:4~5根采用DN20鋼管,6根采用DN25鋼管。
2013-09-27 09:33:35
-
規范規定鋼管穿線時所穿導線的總面積不得超過管內面積的40%。一般設計說明會列出一個表格,多大線徑穿多大管。
2013-09-27 15:14:54
-
設計說明一般都應該有說嗎的,好好閱讀設計說明,沒有就按上邊專家的回復執行即可。
2013-09-27 10:07:32
-
軟件目前還不能處理這種情況,下一個版本就解決了。
2013-09-27 16:06:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看