zjdyhedong 2013-09-22 15:30:30 | 浙江省 安裝算量GQI | 6841查看 7回答
安裝算量中噴淋頭和管道之間的連接問題
安裝算量中,算了噴淋頭的工程量,接著算噴淋管的工程量,發現除了末端的25管跟噴淋頭之間有短立管外,別的都沒有短立管,請教各位老師是怎么回事
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
因為你的噴頭標高和主管標高都是一樣的,都是層頂標高。
實際工程中二者一定有差距;
修正方法:批量選擇噴頭,屬性,修改標高為層頂標高--固定數值;
然后選擇立管構件,執行批量生成單立管功能即可。
2013-09-22 16:20:53
-
是的,在噴淋系統中一般也就是噴頭與水平干管之間的立管,其它基本不發生,具體你看一下設計,一般末端試水裝置、末端試水閥也有立管,僅供參考
2013-09-22 15:33:09
-
安裝算量中,算了噴淋頭的工程量,接著算噴淋管的工程量,發現除了末端的25管跟噴淋頭之間有短立管外,別的都沒有短立管,可能是設計有誤,一是可以看一下說明是否有短管連接,二是確實沒有,施工需要可以辦簽證,三是咨詢?cè)O(shè)計。
2013-09-22 15:34:30
-
你好:線識別噴淋頭按設計設置標高,然后在識別管道,軟件會自動生產連接立管。
2013-09-22 15:34:41
-
你識別的順序是對的,但是一定要噴頭與水平管之間有高差,才能生成短立管。
2013-09-22 15:47:48
-
噴淋頭和管道的定義標高是同一個標高,定義錯了,修改標高后用批量生成單立管功能即可。
2013-09-23 07:57:49
-
軟件只有在設備器具的情況下才有自動生成立管,其他地方實際需要的話自己調標高布置立管
2013-09-23 20:58:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看