qq****@gmail.com 2013-09-17 11:21:48 | 遼寧省 安裝 | 9183查看 7回答
礦物絕緣電力電纜怎樣記取工程量?
礦物絕緣電力電纜BTTZ-3x35+1x16、BTTZ-5X16、BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,請問工程量需要乘以電纜芯數嗎?具體此三種型號礦纜工程量為多少米?謝謝各位!問題補充:計算工程量時要考慮定額。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:遼寧定額有礦物絕緣電力電纜敷設和礦物絕緣電力電纜頭的制作子母。但是礦物絕緣電力電纜敷設是按1~兩芯考慮的,礦物絕緣電力電纜頭制作是按單芯考慮的。所以BTTZ-3x35+1x16電纜敷設執行2-613子母乘以系數1.6。BTTZ-5X16電纜敷設套2-613子母乘以系數1.9。BTTZ-3X120+1*70套2-615子母乘以系數1.6。工程量各90M,是否包括了計算規則規定的電纜敷設的附加長度,如不包括要按規定調整計算工程量。工程量不需要乘以電纜芯數。
2013-09-18 14:42:43
-
你好:不需要乘以電纜芯數
2013-09-17 11:22:47
-
礦物絕緣電力電纜BTTZ-3x35+1x16、BTTZ-5X16、BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,請問工程量需要乘以電纜芯數嗎?具體此三種型號礦纜工程量為多少米?謝謝各位! 答:各計算90米,不用乘以根數,都是1根防火電纜。見截圖。
2013-09-17 13:10:09
-
大海回答正解
2013-09-17 15:22:21
-
礦物絕緣電力電纜35平方以上大部分都為單芯的,而不是一整根電纜
2013-09-17 21:03:16
-
礦物絕緣電力電纜BTTZ-3x35+1x16、BTTZ-5X16、BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,工程量不需要乘以電纜芯數。具體此三種型號礦纜工程量各為90米。
2013-09-18 06:43:16
-
礦物絕緣電力電纜BTTZ-3x35+1x16、BTTZ-5X16、BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,工程量不需要乘以電纜芯數。具體此三種型號礦纜工程量各為90米。套用子母時用工程量乘以電纜波形系數0.025,由于定額是按3芯考慮的,所以5芯電纜定額子母要乘1.3的系數,電纜頭定額子母要乘以1.2的系數。
2013-09-18 09:59:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看