姚耿楠 2013-09-03 17:07:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1301查看 3回答
次梁架立筋的問題
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納架立筋很短時,就可以忽略不計,支座筋直接連通計算。 (架立筋的長度小于與支座筋搭接長度時就可以忽略不計)
2013-09-03 17:09:51
-
很可能是右邊的跨度比較長,圖集中規定梁的支座負筋伸入跨中 1/3凈跨 兩跨的 長度不一致時 按照 較長的跨度計算。 圖集中還規定 架立筋與 主筋的構造搭接為150,無論如何 架立筋的長度也不應小于 300mm。檢查一下,如果不行,手動調整一下。
2013-09-03 17:14:34
-
請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定? 你好:是相鄰較長凈跨的1/3。如圖 為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。 從圖上來看你沒有設置架立筋。
2013-09-03 17:18:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看