︶ㄣTUNJ 2013-09-12 05:45:51 | 遼寧省 其他專業 | 2326查看 3回答
同樣的問題,集中標注2C25+(2C12),但某一跨,梁兩邊上鐵都是3C25
那么集中標注的不應該是上部縱筋四根鋼筋嗎?2根角筋,兩根靠架立筋連接,3C25,有一根怎么連接呢?現場施工,變成。。。4C25了。。。行嗎?還是應該有一根架立筋通過去呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:那么集中標注的不應該是上部縱筋四根鋼筋嗎?2根角筋,兩根靠架立筋連接,3C25,有一根怎么連接呢?這時在軟件里梁的支座筋處應該輸入3C25+1C12。這樣就是有一根架立筋通過去的。
2013-09-12 07:31:20
-
1、集中標注2C25+(2C12):是2根角筋,兩根架立筋 2、梁兩邊上鐵都是3C25 :其中兩根是通長筋,一根是非通長筋。不需要變4C25,也不需另外加筋。按設計做。
2013-09-12 13:41:04
-
集中標注2C25+(2C12),,上部應該是2個角筋2C25,不會某一跨,梁兩邊上鐵都是3C25 的,檢查一下,還是你誤輸入了吧。
2013-09-12 06:37:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看