四夕士口子 2013-09-04 10:17:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1289查看 1回答
關于剛性防水屋面的套項
圖紙上要我按照11ZJ201套屋面的做法,但是我沒有就按照05ZJ201P17-5做的,詳細做法是:1、40厚細石鋼筋混凝土板,砌塊架空同② 2、40厚細石混凝土(雙向φ4@150) 3、干鋪石油瀝青油氈一層 4、1.2厚合成高分子防水卷材 5、刷基層處理劑一遍 6、20厚1:2.5水泥砂漿找平層 7、保溫層按表4.5.1選用 8、鋼筋混凝土屋面板,結構找坡3%(或材料找坡2%) 下面是我套的做法,請師傅們幫我看看我的工程量套錯了沒?謝謝問題補充:工程量代碼,我不知道油氈到底是不是要套防水面積加卷邊面積,還有一般架空隔熱層是怎么計算的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納細石砼要套商品砼子目,A3-289+A3-290*2,還有你漏項了,漏項及商品砼子目詳見圖片,屋面分隔縫及排氣孔是規范要求的。
2013-09-04 13:00:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看