  • 請教大家,關于消防報警布線的問題。

    如圖,所示!*跨層*消防接線箱,中間有3根管相連接,1根SC25管、2根SC20管。我經過研究,這3根管走的是,消防風機直啟線、報警總線、消防電話線。*同層*消防接線箱連管,圖紙上的紅線,是2根SC25,2根SC20管,為什么多出一根SC25管,走的是什么線?一般什么是規格? 另外還有一個問題,入戶3根SC50管(引自消防中心),管中布線有哪些作用,是什么規格?

    跨層

    問題補充:第一次接觸弱電布線,問題有些繁瑣,請見諒。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的截圖太小,范圍不全,你的理解有誤,建議仔細看一下全部的系統圖,你說的還少線,你看看電源怎么沒有?截圖不完整不敢隨便說,以防誤導。建議截個大圖,完整一些,讓大家好判斷回復。

    2013-09-06 22:45:45 

  • 你好:圖紙上的紅線同層連接管,是2根SC25,2根SC20管,其中多出的哪根SC25D的管是備用的。 入戶3根SC50管(引自消防中心),管中的布線你可結合平面圖看看,一般根據你的圖紙情況,應該有消防風機直啟線、報警總線、消防電話線。消防風機直啟線為KVV-7*1.5,報警總線、消防電話線應分別為KVV-4*2.5、KVV-4*1.5。

    2013-09-07 07:21:06 