peng05865 2013-09-06 17:28:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1220查看 5回答
梁架立筋的問題
此跨梁上部筋原位標注為左支座為3C22,梁的上部筋集中標注為(2C12),那此跨梁右端支座上沒有端支座負筋,如圖,軟件有錯沒?架立筋需不需要延伸到右端端支座里。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
此跨梁上部筋原位標注為左支座為3C22,梁的上部筋集中標注為(2C12),那此跨梁右端支座上沒有端支座負筋,如圖,軟件有錯沒?架立筋需不需要延伸到右端端支座里。 軟件計算正確,該梁無通長筋的情況下,且右支座又無支座負筋,那架立筋就必須深入右支座,才能形成上部兩根鋼筋,使箍筋形成一個封閉。
2013-09-06 17:36:15
-
我之前遇到過,看你的圖,鋼筋量會少,不是你做錯也不是軟件錯,是圖紙問題。 1、你直接在右邊支座輸入架立筋鋼筋信息,就是把2C12當支座筋。 2、你可以直接把架立筋(2C12)的掛號去掉,就是把它當做上部鋼筋,只要你把其它支座筋輸入了,軟件會自動扣減的。 希望對你有幫助
2013-09-06 17:45:08
-
你好:支座處沒有支座加筋時,軟件里必須在支座處輸入同架力筋的信息2C12。否則不會計算,就是你截圖的形式。
2013-09-06 17:33:35
-
這不是軟件的錯! 架立筋是不進入支座的。 錯誤在于設計人的標注,需要找設計人澄清的。
2013-09-06 17:34:34
-
這有二種做法,一是輸入支座鋼筋2C12,在匯總計算后減去150的搭接,二是把架立筋的括號去掉輸入,這樣它搭接關系不是按150計算,是按搭接計算,在匯總計算后把搭接長度修改為150就行。
2013-09-08 10:25:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看