  • 梁架立筋的問題

    此跨梁上部筋原位標注為左支座為3C22,梁的上部筋集中標注為(2C12),那此跨梁右端支座上沒有端支座負筋,如圖,軟件有錯沒?架立筋需不需要延伸到右端端支座里。

    集中標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:支座處沒有支座加筋時,軟件里必須在支座處輸入同架力筋的信息2C12。否則不會計算,就是你截圖的形式。

    端支座負筋

    2013-09-06 17:33:34 

  • 這不是軟件的錯! 架立筋是不進入支座的。 錯誤在于設計人的標注,需要找設計人澄清的。

    2013-09-06 17:34:34 

  • 此跨梁上部筋原位標注為左支座為3C22,梁的上部筋集中標注為(2C12),那此跨梁右端支座上沒有端支座負筋,如圖,軟件有錯沒?架立筋需不需要延伸到右端端支座里。 軟件計算正確,該梁無通長筋的情況下,且右支座又無支座負筋,那架立筋就必須深入右支座,才能形成上部兩根鋼筋,使箍筋形成一個封閉。

    2013-09-06 17:36:14 

  • 我之前遇到過,看你的圖,鋼筋量會少,不是你做錯也不是軟件錯,是圖紙問題。 1、你直接在右邊支座輸入架立筋鋼筋信息,就是把2C12當支座筋。 2、你可以直接把架立筋(2C12)的掛號去掉,就是把它當做上部鋼筋,只要你把其它支座筋輸入了,軟件會自動扣減的。 希望對你有幫助

    2013-09-06 17:45:07 

  • 這有二種做法,一是輸入支座鋼筋2C12,在匯總計算后減去150的搭接,二是把架立筋的括號去掉輸入,這樣它搭接關系不是按150計算,是按搭接計算,在匯總計算后把搭接長度修改為150就行。

    2013-09-08 10:25:13 