見陽之首 2013-08-28 16:41:53 | 廣東省 其他專業 | 331查看 3回答
板中的標高問題
在鋼筋抽樣中就是在板的標高會相差很大的高差就會形成有空隙,看圖一。這種情況怎么處理?還有筏板也是標高相差大看圖二怎么處理?圖三是由于板的標高相差大導致正柱帽變的好小,本來正柱帽是1200*1400*300怎么處理?萬分感謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板的標高會相差很大的高差就會形成有空隙,看圖一。這種情況怎么處理?--應該之間有梁銜接否則就奧設計處理;還有筏板也是標高相差大看圖二怎么處理?---畫上兩塊筏板之后,再設置筏板變截面;圖三是由于板的標高相差大導致正柱帽變的好小---檢查柱帽定義是否正確。
2013-08-28 16:54:59
-
這個你就看CAD圖紙 然后調整標高
2013-08-28 16:43:41
-
板標高不同有空隙應是正常(空隙位置應不梁) 2點設置變截面 3點只要柱帽尺寸設置正確便可
2013-08-28 16:51:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看