zxfe2008 2013-09-10 16:35:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 3回答
自動判斷邊角柱對鋼筋算量好像沒什么影響啊
在最頂層做了個測試, 首先,新建了個框架柱,不修改任何信息,按軟件默認的鋼筋,得出鋼筋量, 然后,自動判斷邊角柱,柱子變色,柱類型變化,匯總后,鋼筋量不變 然后,再次把插筋信息改成縱筋錨固,匯總后鋼筋量仍然不變。 這是為什么,什么都不變化,那判斷它做什么呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納頂層柱的變化,關系到梁的錨固,您查看下梁錨固的變化就知道了。
2013-09-10 16:38:15
-
判斷邊角柱以后,柱頂的鋼筋就會錨入梁內,肯定是有變化的,你看三維就知道,至于你匯總的結果不變,應該是你只話一根柱子,本來的鋼筋量就很少,變化的鋼筋量更少,所以結果基本上是忽略不變了
2013-09-11 10:06:43
-
只有鋼筋的錨固多了,查看鋼筋量,然后三圍,你就可以發現有什么不一樣了
2013-09-10 18:15:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看