cheng 2013-08-26 09:30:37 | 湖北省 安裝 | 968查看 4回答
這個電纜系統 圖什么意思啊
如圖,WP6回路有2個,那應該有2個潛污泵控制箱,實際圖中只有1個潛污泵控制箱,那為什么這兒有個2個WP6回路呢??我知道這里和WP5回路不同的地方是這里有2個潛污泵,WP5只有1個泵,只有一個回路,WP6有2個潛污泵,可以有2個控制箱,現在圖中控制箱只有1臺,這個電纜是怎么個意思呢?是走一遍,還是走2兩遍呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按兩個回路處理。 這是兩用的呀。
2013-08-26 09:36:30
-
一個箱子計算一遍電纜
2013-08-26 09:39:13
-
個人覺得應該是2個回路(二用的啊,可能是二用一備的)具體再仔細看看圖紙或問設計。
2013-08-26 14:26:59
-
整個系統中應該有2組潛污泵及2臺控制箱,一組潛污泵為2個,但控制箱則只用一臺自動轉換即可以,如果是只有一臺控制箱時就只用一路即可以,另一路為備用好了。
2013-08-26 17:14:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看