cheng 2013-08-26 09:29:54 | 湖北省 安裝 | 1015查看 2回答
這個電纜系統圖什么意思啊
如圖,WP6回路有2個,那應該有2個潛污泵控制箱,實際圖中只有1個潛污泵控制箱,那為什么這兒有個2個WP6回路呢??我知道這里和WP5回路不同的地方是這里有2個潛污泵,WP5只有1個泵,只有一個回路,WP6有2個潛污泵,可以有2個控制箱,現在圖中控制箱只有1臺,這個電纜是怎么個意思呢?是走一遍,還是走2兩遍呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納WP6潛污泵標注為二用,可以理解為一用一備泵,所以要計算走線2次;WP5泵為設備配套,所以只需要施工時預留電源即可。
2013-08-26 09:53:24
-
一個箱子計算一遍電纜
2013-08-26 09:38:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看