SYnese | 北京市 安裝 | 6587查看 6回答
等電位跨接
哪些需要算等電位跨接?還有一個衛生間局部等電位跨接算一處還是兩處?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般圖紙說明中有要求,所有進建筑物的金屬物件,包括水管,煤氣管道都需要做接地。一般電梯井,強電井,配電房,都需要計算。衛生間局部等電位跨接計算得看當地的計算規則,一般來說,算四處(個人認為)。
2013-08-19 19:43:00
-
等電位跨接不是按房間屬性確定的,而是按所有金屬構件的跨接處數計算的。
2013-08-19 19:51:37
-
跨接和等電位接地不是同一概念。等電位跨接按處計算,局部等電位接地分為兩部分,一部分是扁鋼與衛生局金屬器具管道連接,一部分與衛生局插座連接穿管和線,分別執行不同子目。看當地秪解釋。
2013-08-20 07:45:19
-
伸縮縫之間的接地需計算跨接處
2013-08-19 20:48:53
-
是接地線跨接按處計算
2013-08-20 15:56:31
-
等電位連接不是跨接是接地母線。衛生間內現在設計的金屬管道和器具很少甚至沒有了。衛生間地坪鋼筋網需用直徑12鋼筋接至最近的柱主筋,長不會超過1.5m,局部等電位箱需用同樣鋼筋或扁鋼接至地坪鋼筋網,約長0.5m。若有鑄鐵排水管可量出至等電位箱的長度。
2013-08-20 10:29:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看