開關安裝高度及插座安裝高度
請問老師: 插座和開管的離地距離是指從成活地面到開關底還是頂的距離? 有沒有規范明確說明的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納開關、插座的離地高度都是指開關、插座的中點到成活地面的高度。
2013-08-17 10:20:27
-
你好:規范的規定:
2013-08-17 11:45:28
-
請問老師: 插座和開管的離地距離是指從成活地面到開關底還是頂的距離?有沒有規范明確說明的? 中到地坪的距離。一般是根據建筑標高線確定的,不含后裝修地坪的厚度。
2013-08-17 16:14:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看