蘆柴棒 2013-08-12 12:30:45 | 山東省 其他專業 | 13417查看 3回答
人防門框墻兩側箍筋布置范圍
AS1箍筋布置范圍,沿全高布置還是只有門框范圍內布置,請給出理由,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
AS1箍筋布置范圍,沿全高布置還是只有門框范圍內布置 沿著門窗高度布置
2013-08-13 14:50:05
-
沿門洞口高度布置
2013-08-12 12:45:49
-
你好:人防門框墻洞口兩側的水平向布置的并不是箍筋,它屬于封閉的水平筋,人家名稱是墻,不屬于柱子類的。所以只有洞口范圍內布置AS1封閉的水平筋。
2013-08-12 13:13:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看