箭波 2013-08-04 09:33:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2934查看 5回答
求問GGJ2013,首層的剪力墻和暗柱,需不需要復制到基礎層?
1、如題,我樁承臺高度不一樣,標高有高有低,如果復制到基礎層的話,還要挨個調剪力墻和暗柱的高度,所以請問首層的剪力墻和暗柱需不需要復制到基礎層?為什么?問題補充:2、我的基礎有的不是層底標高,例如底標高是層底標高+1米的那種
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:可以不復制到基礎層內,在定義時把底標高定義為基礎底就可以了。
2013-08-04 09:43:00
-
需要復制。不用調整標高吧。你上面的應該都是層底標高和層頂標高吧。這樣就不調,即使有重合也會自動扣減。
2013-08-04 09:41:37
-
這個基礎層只要有一段架空需要剪力墻和柱支撐首層結構,就要復制,可以挑選復制比較快點,復制完要調整,因為復制高度是按樓層高度復制的
2013-08-04 09:58:09
-
只要你對所選樓層的構件沒有調整設置構件的標高,這是不用重新設置的,軟件是能夠識別。
2013-08-04 09:37:26
-
首層的剪力墻就是由基礎層生成的 就應該復制到基礎層的
2013-08-04 10:25:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看