張進春 2013-08-03 16:56:12 | 山東省 其他專業 | 21671查看 7回答
管道回填砂時,是否扣除管道體積
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在山東挖土回填是管徑超過500的扣除管徑所占體積,回填砂可參照執行,僅供參考
2013-08-03 16:58:34
-
已采納不扣除500mm以下管道所占體積,扣除超過500mm以上的體積。
2013-08-03 17:01:21
-
已采納500以下的不扣除,500以上的扣除,山東消耗量定額有折算系數,如下圖。
2013-08-03 17:06:25
-
已采納管道回填砂時,是否扣除管道體積 φ600以下不扣除管徑所占體積, φ600;1類管道扣0.22m3/m, 2類管道扣0.33m3/m. φ800;1類管道扣0.46m3/m, 2類管道扣0.6m3/m. φ1000;1類管道扣0.74m3/m, 2類管道扣0.92m3/m φ1200; 2類管道扣1.15m3/m. φ1500; 2類管道扣1.45m3/m.
2013-08-03 17:09:41
-
已采納2004計價土建定額計算規則,大于D200扣管道體積, 市政定額大于D300扣管道體積。各省有不同。
2013-08-03 20:29:19
-
已采納管道回填砂時,應該扣除管道體積
2013-08-03 18:31:28
-
依據定額解釋,回填砂和回填土均不扣除管道體積