zhujj 2013-10-04 16:19:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1058查看 3回答
門洞口下面的地面算誰的工程量?
計算砌體的時候一般就是直接扣除門洞口尺寸,現在甲方要求把100mm厚地面那部分也扣掉,但是這部分也不給地面砼,請大家一起分析分析,這樣是否合理? 個人認為,08定額明確“計算墻體時,扣除門窗洞口”,這個洞口應該是門窗表給的尺寸,扣地面那部分工程量相當不合理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該 是按照定額的計算規則計算,甲方不這樣計算 你們可以據理力爭;
2013-10-04 16:38:05
-
不能扣除,定額計算規則的原則是按實計算,除一些復雜計算情況,為了簡化才該扣除的扣除,這樣才能合理化,你說的那種情況屬于計算時層高減小了100mm,不符合實際情況。不能因為被隱蔽了就扣除
2013-10-04 16:47:39
-
你可以同他一起去當地定額站咨詢
2013-10-07 07:09:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看