ROGER 2013-07-27 09:23:44 | 陜西省 土建 | 1705查看 2回答
KZ上柱鋼筋直徑小于下柱
老師您好! 3層框架結構,0~6,6~11.5,11.5~16, 其中6~11.5為3C22, 11.5~16為3C20,圖集上說上柱鋼筋直徑大于下柱,延伸至下柱連接,工程說明采用焊接或者機械連接. 1.這種下柱比上柱大的情況是不是將下柱較大直徑鋼筋延伸至上柱連接即可,max(Hn/6,hc,500)和35d均按C22計算嗎? 從35d的錯開位置往上開始采用C20連接嗎? 2.說明中說可采用焊接或機械連接,請問本例中能否用閃光對焊? 我查的規范說電渣壓力焊可用于柱,墻等豎向縱筋連接,不適用梁,墻水平焊接, 請問閃光對焊在工程上一般可用在什么部位?(柱? 剪力墻?梁?板?) 如下圖,在不考慮徑差的前提下,我想問問可用在哪些部位,是否如電渣焊有限制? 謝謝!!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其他的不需要你管的,施工嚴格執行規范,預算作價,按照計算規則即可。
2013-07-27 09:26:38
-
按下圖鋼筋搭接即可
2013-07-27 10:58:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看