东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 無端子外部接線,什么時候套用?

    我看別人的配電箱清單項,一般只套電纜頭或焊壓接線端子。 請問,無端子外部接線,什么時候套? 配電箱安裝,包括接線嗎?我看成套配電箱安裝工作內容中,只有“查校線”。 這個配電箱,是否應該套20個無端子外部接線2.5? 求詳細解釋,越詳細越好。謝謝!

    接線端子

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 接線端子按電源線端頭計算數量 配電箱按照系統計算

    2013-07-24 09:06:29 

  • 端子接線問題,過去我也遇到過很多次,正好借這個機會查了一下山東省安裝工程消耗量定額第二冊。理解如下: 1、先理解幾個概念: a、端子:接線用的螺絲、卡子等零件叫做端子; b、端子板:把若干個端子集中在一處,按不同功用排列在一個平板上,這個板就叫端子板;端子板是方便接線用的,一般配有標簽,可以使設備與外部的連接情況一目了然。 當外部導線進入配電箱或電表箱后,一般小于等于6mm2的導線套無端子外部接線。 數量:3*6+2=20

    成套配電箱

    答疑解惑

    2013-07-23 21:56:49 

  • 無端子外部接線,在照明配電箱接線小于6mm2的照明線、插座線進入配電箱時候套用。你圖上的無端子外部接線工程量是20個。

    2013-07-24 05:46:59 

  • 無端子外部接線是指配電箱柜設備的進出線部分的6mm2以下導線,凡是進入或者引出配電箱柜的6mm2以下的導線端頭在配電箱柜內的接線端子板上壓接線時,均應該執行內容套項。 根據圖示:照明配電箱的7個出線回路中是20個2.5mm2的導線端頭,因此計算20個2.5mm2以內無端子外部接線套項。

    2013-07-24 08:11:53 