藍天 2013-07-21 11:56:58 | 重慶市 其他專業 | 1464查看 2回答
樁澆到地梁底
施工方說:樁澆到地梁底高,最后澆地梁,地梁與樁頂一起澆?朋友說:一般樁澆到地梁頂高,地梁澆到樁側面?誰對?問題補充:沒有承臺
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁澆到地梁頂標高肯定是不對的,這不符合地梁梁的受力機理和施工工藝。因為梁端柱側剪力最大,這地方留茬顯然是不對的。正確的方法是,樁澆到梁底 ,梁通長配筋支模板,樁頭在兩端面高度范圍內做八字,保證樁筋有一個完整的收頭,類似于梁柱節點做法。
2013-07-21 20:53:36
-
應該澆到梁底標高的。
2013-07-21 12:07:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看