無名 2013-07-11 09:14:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1812查看 3回答
板負筋屬性定義中單邊標注支座負筋標注長度有支座內邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線這幾種選擇
我選擇軸線和中心線,為什么都是標注到支座中心位置呢,我是按梁布置的(說明:支座軸線和中心線不重合)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個意思是標注從哪算起。和鋼筋的位置無關。 你點下那根鋼筋 看到標注就明白了
2013-07-11 15:28:35
-
你好:不要看布置到那個位置,你看一下計算結果都是一樣的,按挑出長度加一錨固長度的。軟件里的模板是按支座中心線考慮的,不會按軸線考慮。
2013-07-11 09:44:54
-
匯總計算后點擊編輯鋼筋,看具體的計算公式,檢查你計算的對不對。。。
2013-07-11 10:20:58
-
在廣聯達GGJ2009中,在計算設置中已經將單標注負筋錨入支座的長度設置為la,然而在最后計算時,錨入支座內的仍為250(判斷值)+板厚-保護層。這是怎么回事呢?
-
負筋單邊長度,結構說明中未注明標注樣式時,圖中的鋼筋長度是鋼筋線總長度還是什么長度,軟件中有支座內邊線/支座軸線/支座中心線/支座外邊線/負筋線長度,我們選擇哪個
-
圖紙中寫明了 負筋長度從梁或者墻邊開始算,下面這個單邊八百的負筋是選擇支座外邊線還是選擇負筋線長度呀?上面兩邊都是800的應該是選擇支座中心線吧?對這五個知識點有點搞混了,希望大神指點一下!非常感謝
-
板負筋左標注1200,按支座中心線,應該得結果是1200+120+90=1410,板厚120?,F在把左標注1200,支座中心線,續入軟件板負筋得到結果1515。請幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看