深秋 2011-06-20 14:21:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 6回答
鋼筋標注問題
負筋單邊長度,結構說明中未注明標注樣式時,圖中的鋼筋長度是鋼筋線總長度還是什么長度,軟件中有支座內邊線/支座軸線/支座中心線/支座外邊線/負筋線長度,我們選擇哪個
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用比例尺測量下,就明白了。
2011-06-20 14:22:27
-
按支座中心線計算
2011-06-20 14:23:47
-
在結構說明中沒有給出示意圖嗎,那在具體樓層中有沒有給出圖示呢。 這個你還是應該問問設計的,因為現在都是給出示意圖的,如果你不問問,到時候和設計不一樣還要重新再調呀。
2011-06-20 14:23:53
-
你說的含糊不清,到底是標注尺寸,還是布置范圍,負筋的標注尺寸要看圖紙,支座內邊線/支座軸線/支座中心線/支座外邊線幾種可能都會有,這取決于設計者的標注。 標注位置會有起止線的,說明中不會對這個說明的。 你截個圖片上來看看。(如果沒有,就要問設計含不含支座)
2011-06-20 14:24:08
-
結構做法一般應是取大不取小的原則,當板負筋未明確長度起止位置,可以按凈長計算。但為了計算有根有據,還是應有設計確認為宜。
2011-06-20 14:33:00
-
你好 如果結構說明為標注樣式,必須咨詢設計院 不能自己隨意選用起始位置的,這是設計人員的失誤
2011-06-20 14:22:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看