a894157947 2013-07-10 09:42:07 | 河北省 其他專業 | 1415查看 2回答
最新的規范中,暗柱的垂直鋼筋(三級)是否允許電渣壓力焊連接?注意:是三級的鋼筋。
最新的規范中,暗柱的垂直鋼筋(三級)是否允許電渣壓力焊連接?注意:是三級的鋼筋。問題補充:最好說明一下相關規范的名稱。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最新的規范中,沒有說明暗柱的垂直鋼筋(三級)不允許電渣壓力焊連接的,可以咨詢當地建設工程質量監督站,看看是否有這方面的規定。
2013-07-10 10:14:40
-
你好! 在最新的鋼筋焊接及驗收規程里,規定了三級鋼是完全可以采用電渣壓力焊的,再說電渣壓力焊也只能用于豎向構件,暗柱當然也屬于豎向構件了。
2013-07-10 10:52:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看