likehong8311 2013-07-09 09:26:07 | 四川省 安裝算量GQI | 1949查看 3回答
火災自動報警系統中導管內有電線又有雙絞線電纜怎么設置?
火災自動報警系統中導管內有電線又有雙絞線電纜怎么設置,比如這種:ZR-RVS-2x1.5+ZR-BV-2x2.5 JDG32,在軟件中這樣設置ZR-RVS-2*1.5/ZR-BV-2*2.5 JDG32。雙絞線ZR-RVS-2*1.5會算成2根ZR-RVS-1.5的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以變通一下,用電纜導管識別; 比如這種:ZR-RVS-2x1.5+ZR-BV-2x2.5 JDG32,在電纜導管中這樣設置ZR-RVS-2*1.5 / ZR-BV-1*2.5 / ZR-BV-1*2.5 JDG32。雙絞線ZR-RVS-2*1.5會算成1根;ZR-BV-2*2.5會算成2根;符合計算規則、要求。
2013-07-09 09:43:52
-
用電纜項計算,計算數值ZR-BV-2*2.5乘以2 。用電線項計算計算數值ZR-RVS-2*1.5除以2 。
2013-07-09 09:37:09
-
問題:比如這種:ZR-RVS-2x1.5+ZR-BV-2x2.5 JDG32。 回答有兩種方法:1.定義在電線導管里面的導線規格為:ZR-RVS-1*1.5/ZR-BV-2*2.5 ; 2.定義在電纜導管里面的電纜規格為:ZR-RVS-2*1.5/2*ZR-BV-1*2.5 。
2013-07-09 10:09:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看