樂天 2013-07-04 23:53:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1149查看 2回答
想問個樁基礎的問題
現場收方時為了確認是否達到設計嵌巖深度,所以就這樣收方的,先量一個從井圈頂至樁底的高度,然后量一個井圈頂到護壁底的高度,請問我應該如何驗證嵌巖深度是否符合設計要求,1:就直接2者相減得出一差值就為嵌巖深度(斜線段+直線段+設計最低嵌巖深度+鍋底高度),2:用樁頂標高-樁底標高得出樁長,然后減去實際砼護壁(護壁只做到原地貌)長度,剩下的就是嵌巖深度(斜線段+直線段+設計最低嵌巖深度+鍋底高度)問題補充:想請教哪種方法正確,為何,第二種我很難理解
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒事了,看得出你是一個誠實的人。 這樣和你講吧。 挖孔樁設計時,一般要有一個持力層土質的要求,一般風化巖地質的土層,設計上一般選擇是中等風化巖作為持力層,且要求樁深入持力層2m以上。 挖孔樁入巖時(一般是先進入強風化表面),按照驗收程序,監理和業主代表是應到現場參與簽認的,確定入巖的起步位置計算不是護壁的頂面,而是相對于正負0,現場應按正負0標高引出一個標高到井壁(一般可選-5m、-8m等等),才能確定入巖頂面的相對標高,監理、業主及施工單位三方代表要在測量記錄上現場簽認的。注意,應是一樁一簽。進入持力層巖面時,也應按上述方法確定頂部標高的。 持力層挖到設計深度后,現場還有一個樁基擴底檢查過程,因為是石方,是允許超挖的,但根據定額規定,一般為200mm左右每邊,這個是可以進入結算的,且工程量是較大的,特別注意。 驗收結束后,根據實際驗收的原始記錄,護壁長度,入強風化長度,持力層深度,擴底尺寸,畫出詳圖,做成樁基驗收記錄,一樁一份,設計、監理、業主、施工四方簽字,可成為鐵的簽證,任何人都無法推翻。
2013-07-05 00:48:07
-
樓上氣量大些,年輕人不懂禮貌說說算了,還是要繼續誨人不倦啊哦,這樣才會得到大多數人的尊敬的!!!!
2013-07-05 09:13:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看