11****@qq.com 2013-07-03 16:02:04 | 海南省 安裝 | 3611查看 3回答
為什么風管計算支管的長度時是以主管和支管中心線交點來劃分呢?
為什么風管計算支管的長度時是以主管和支管中心線交點來劃分呢?問題補充:我知道這是定額規定的,但是為什么定額會這樣規定還不是規定從干管邊上開始計算支管,定額規定成這樣肯定是有原因的,麻煩請教施工工藝的同行
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看一下圓風管就明白了,管的交接并不是在邊緣處而是深入一定距離,同徑的剛好到中心處。方管的彎頭是45度角也不在邊緣處,三通雖在邊緣處但要三主管上挖洞。
2013-07-03 17:49:35
-
有些東西不是為什么的,這是定額的規定。
2013-07-03 16:05:05
-
這個就是計算規則規定的。
2013-07-03 16:09:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看