滿堂腳手架與里架及里架增加層的界限
陜西定額里的建筑滿堂腳手架是否搭設是以3.6m為界限嗎?里架增加層與滿架增加層分別在什么情況下使用, 例如:層高3.65~4.2m,套子目腳手架時是否套:一次滿堂腳手架,一次里腳手架。 層高4.25~4.8m,套子目腳手架時是否套:一次滿堂腳手架,一次里腳手架,一次里腳手架增加層(什么情況下使用滿堂腳手架增加層子目)。 求高人指點!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的是層高4.2m及4.8m的腳手架吧。 4.2m層高的,就是一次里腳手架、一次滿堂腳手架基本層。還可以套一個里腳手架增加層(超過了0.6m)了 4.8m層高的,是一次里腳手架基本層、一次里腳手架增加層,一次滿堂腳手架基本層。 滿堂腳手架超高層是超過5.2m時開始計算。
2013-07-03 06:23:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看