祈柒 2013-07-02 08:47:13 | 河北省 安裝 | 1319查看 3回答
關于防雷及電氣管道刷油問題
1、測試點應該套什么項 2、下面的圖紙中與等電位端子箱連接的40*4的鍍鋅扁鋼,要規(guī)類到接地中么?可是接地是利用建筑物做成的,材料不同,是否要分開計算,分開套項?如果分開套項應該套取哪項? 3、照明金屬管明敷時應外刷防火涂料,請問在吊頂內暗敷用刷防火涂料么,電氣管線外刷防火涂料要套取哪項定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納測試點套接地卡子,扁鋼套室內接地母線,吊頂內仍刷防火涂料,防火涂料套土建鋼結構防火涂料子目,以面積計。
2013-07-02 13:25:46
-
同意上面的說法
2013-07-02 14:32:27
-
同意上面的說法
2021-12-03 09:49:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看