梁搭接部位箍筋需不需要加密?
梁搭接部位箍筋需要加密嗎?源于哪個圖集有說明?假如圖集沒有要求 圖紙中有要求那在軟件中怎么操作?因為軟件不會自動計算搭接部位的加密
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 梁縱筋搭接部位箍筋是要加密的,這個在11G圖集上有規定的。 軟件只能計算柱子搭接的箍筋加密,梁搭接部位的箍筋加密數量需要自己在編輯鋼筋里手動添加。
2013-07-01 07:49:25
-
梁加密區布置時,在軟件里你可以自己手動添加上加密箍筋
2013-07-01 10:18:12