realfox@126.com 2016-08-17 16:42:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8444查看 2回答
構造柱搭接部位需要箍筋加密,在軟件中能否設置,怎么設置?
構造柱要求:尺寸為墻厚x200,縱筋412,箍筋φ6@200,搭接長度500mm,搭接部位箍筋加密φ6@100
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-08-17 16:59:27
-
已采納
你好:正確的做法是在構造柱的計算設置里把上加密長度輸入0,這樣只有下部加密了。
2016-08-17 20:26:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看