DX54321 2013-06-29 08:44:00 | 遼寧省 安裝 | 2811查看 5回答
疏散指示燈安裝方式
在應急照明系統中,一條回路上有多個安全出口燈和疏散指示燈,那么請問這條回路是應該從地面走還是棚上走?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納多謝各位指教!一般來說,疏散指示燈都是距地0.5的位置,安全出口燈門上0.2,應急照明燈距地2.4左右,在應急回路中,疏散指示燈都是和應急照明燈或安全出口燈混在一個回路中,那么是不是說,本著省管省線的原則,疏散指示燈數量居多,就從地面走,數量少的話,就從棚上走,這樣理解對嗎?當然了,這種情況是在圖紙標注不清的情況之下,如果圖紙標注了CC/WC,那么就應該是從棚上走了,不知道我這樣理解對不?還請多多指教,多謝了! 就按你自己的理解去做就可以,你已經很棒;了,實際施工也是這樣的,都有可能,沒有一定要走哪里的事
2013-06-29 11:08:22
-
要看疏散指示燈的安裝高度在什么位置,原則是從哪兒近、省管、省線就從那兒走。
2013-06-29 08:51:04
-
這要看設計圖紙吧,從棚上走居多,個別的安裝在距地面0.5m左右的安全出口燈和疏散指示燈,才有可能是從地面走,這種情況從棚上走也是常見的。
2013-06-29 08:53:57
-
安全出口燈應安裝在門洞上方,疏散指標燈可以安裝在踢腳線上方。
2013-06-29 08:49:58
-
嚴格的說,應該按配電箱的系統圖的標注來配管,標注為CC/WC的就走頂板,標注為FC/WC的就走底板,施工的原則是按圖施工、按圖驗收。 當然也會有施工人員會投機取巧,從哪兒近、省管、省線就從那兒走。 但這說法畢竟是上不了臺盤。會有監理、質檢的人員查看呢。
2013-06-29 10:14:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看