供配電系統系統調試費怎么計???
供配電系統系統調試費怎么計算?是一個單元算一個系統還是一個配電箱算一個系統?(湖北08定額)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按一個斷路器來。計算規則如下。 第2.10.4條 送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算”。 高壓和低壓的斷路器都算,調試系統也分了高壓、低壓。
2013-06-28 09:48:54
-
供配電系統系統調試費怎么計算?是一個單元算一個系統還是一個配電箱算一個系統?(湖北08定額) 都不是,必須有可調元件的才能計取系統調試。
2013-06-28 16:07:10
-
一般供電系統是一個總配電箱算一個系統。
2013-06-28 09:41:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看