No.沒意思↓ 2013-06-28 09:16:29 | 重慶市 其他專業 | 8854查看 3回答
鍍鋅鋼檁條是否要涂防火涂料? 設計說的模棱兩可的搞的腦殼痛。
總說明里面一點說道:鋼結構主要構件要求涂但是后面寫明了鍍鋅的構件除外。 總說明里面又有一點說道:檁條防火時間必須達到1個小時。我在想這個鋼檁條不刷的話能不能達到1小時? 求大神解救。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鍍鋅鋼檁條是不會燃燒的呀。
2013-06-28 09:18:26
-
已采納鍍鋅鋼檁條是不會燃燒,但是如果設計文件規定有耐火等級的時候是必須刷防火涂料的,
2013-06-28 10:11:44
-
已采納總說明里面一點說道:鋼結構主要構件要求涂但是后面寫明了鍍鋅的構件除外。 總說明里面又有一點說道:檁條防火時間必須達到1個小時。我在想這個鋼檁條不刷的話能不能達到1小時? 鋼結構主要構件要求涂但后面寫明了鍍鋅的構件除外,就是說鍍鋅構件不用涂刷。鍍鋅鋼檁條它是不燃的,是可以達到防火要求的。
2013-06-28 10:24:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看