wcm 2013-06-27 09:59:35 | 湖北省 安裝 | 5741查看 3回答
關于PPR管熱熔連接水表跟閥門的問題
甲方要求PPR管熱熔連接,那么與PPR管相連的螺紋水表和螺紋閥門的前后端是否可以一樣計算一個相同型號的銅配件,用補充主材,不計安裝費用?如果不用,能否告知是否用別的連接方式?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.甲方要求PPR管熱熔連接,那么與PPR管相連的螺紋水表的前后端可以計算二個相同型號的銅配件,可以補充主材(鋼塑轉換接頭或銅配件),不計安裝費用。 2.甲方要求PPR管熱熔連接,那么與PPR管相連的螺紋閥門的前后端可以計算二個相同型號的銅配件,可以補充主材(鋼塑轉換接頭或銅配件),不計安裝費用。 3.甲方要求PPR管熱熔連接,那么與PPR管相連的螺紋閥門,可以直接采用塑料閥門,熱熔連接,不用計算二個相同型號的銅配件。
2013-06-27 10:16:17
-
你好 1.一般情況下,表前為鋼管,表后為PPR管,PPR管與水表,連接需要一個鋼塑轉換接頭,這個工程量是需要計算的,以補充主材的形式計算到PPR管道定額子目里面, 2,.只計算鋼管轉換接頭(也叫內絲,外絲)的主材費,安裝費已經包含在定額當中.. 希望對你有幫助..
2013-06-27 10:08:59
-
相應的管件已包含在子目里面,不單計取。
2013-06-27 10:39:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看