  • 關于配電箱安裝

    通常在安裝配電箱的時候,需要把配電板先拆下來,先安裝箱體,待線穿差不多再安裝配電板,請問在套定額時,可不可以先套端子箱安裝,再套端子板安裝??還有,像BV-2.5、BV-4、BV-6、BV-10、BV-16、BV-25的線頭壓接時,可不可以套有端子外部接線???另外,等電位總箱和衛生間等電位盒正確的定額子目套哪個為合適???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個配電箱是不能這樣套的,可以看看章節說明,每一個定額的適用范圍。成套配電箱是只能用成套配電箱定額的,定額中已經包含了拆除盤芯再安裝的工序。 BV-2.5、BV-4、BV-6套無端子外部接線。BV-10、BV-16、BV-25套有端子外部接線。 電位總箱用防雷接地章節中的箱子安裝子目或者用控制裝置章節中的戶內端子箱安裝 衛生間等電位盒用最小的箱子或者接線盒安裝子目比較合適。 BV6平方以下的電線是單芯線,和開關連接時,不需要壓接線端子。若是多芯軟線,不管多大規格的線,都需要壓端子

    2013-06-26 21:30:22 

  • 建議你看看定額說明或參加基礎培訓班學習一下就好

    2013-06-27 06:20:32 

  • 不能拆分套取,有、無端子外部接線各地定額說明說的很清楚。等電位箱套項問題也是一樣,多看看相關的規定與解釋吧。

    2013-06-27 08:14:45 

  • 為什么BV-6以下要套無端子外部接線?BV-10以上要套有端子外部接線?? 小電線不需要端子頭,直接接入斷路器或設備,開關等

    2013-06-27 21:02:26 