东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 請問安裝工程中鋼管和電線在計算中有什么區別?還有下面的計算式中除了長度外其余的數值是什么意思

    安裝工程

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    鋼管的長度沒有預留長度,只是圖示長度。線纜的長度除鋼管或橋架的長度外還有預留長度。如sc100的長度是(1+2.5+0.5)*2 ,電纜YJV22470穿管的長度除(1+2.5+0.5)*2 鋼管長度外,還要加1.5*2是電纜終端頭長度和2*2是配電箱預留長度。 每個人的計算方法不一樣,見下面說明; 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。 1 各種開關、柜、板 寬+高 盤面尺寸 2 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟 動器、線槽進出線盒等 0.3m 從安裝對象中心算起 3 由地面管子出口引至動力接線箱 1.0m 從管口計算 4 電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點) 1.5m 從管口計算 5 出戶線 1.5m 從管口計算

    2013-06-26 15:43:22 

  • 請問安裝工程中鋼管和電線在計算中有什么區別?還有下面的計算式中除了長度外其余的數值是什么意思(是電纜的預留量,但只計算了電纜頭和配電箱內半周長,沒有計算橋架內敷設的弛度)。

    2013-06-26 17:25:33 