茆偉1989 2013-06-23 17:21:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2099查看 3回答
接頭錯開百分率
GGJ軟件中需要調整鋼筋接頭錯開百分率嗎?如果要調該怎么調?不調的話 會影響算量嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 接頭錯開百分率會影響縱筋的搭接長度,當然也就會影響鋼筋的總量了。 只要工程上存在綁扎搭接的連接,都要按實際情況調整接頭錯開百分率。軟件里可以在各種構件的計算設置里設置接頭錯開百分率。
2013-06-23 17:50:45
-
在計算設置中選擇接頭百分率。看截圖。
2013-06-23 17:36:40
-
廣聯達不需要調整,在手算要看鋼筋接頭錯開百分率,一般是50%
2013-06-23 17:24:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看