風木水劍 2013-06-21 14:36:19 | 北京市 安裝 | 1506查看 4回答
給排水、消防、管道支吊架制作安裝工程量
消防、給排水、空調水及空調風管包括設備支吊架工程量是如何算出來的,是估算嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 1.不是得, 2.以管道支吊架計算:1.你需要知道你所用的管道總長度,支架的間距,然后總長度除以支架的間距=多少個支架.然后你在計算出支架的長度,一般支架都是用40*4的扁鋼,(理論重量為2.422),因此每個支架的重量=2.422*每個支架的長度.. 2.因此,每個支架的重量*支架的個數=總重量Kg了. 希望對你有幫助..
2013-06-21 14:46:18
-
消防、給排水、空調水及空調風管包括設備支吊架工程量是如何算出來的,是估算 答:可以按照下面的估算就好了: DN40 4.6公斤/10米 DN50 6.4公斤/10米 DN70 6.4公斤/10米 DN80 7公斤/10米 DN100 14公斤/10米
2013-06-21 14:51:11
-
一開始做,建議還是按照一樓回答的做吧,這是計量規范上規定的。二樓用于不太嚴格要求的工程可以估算一下。
2013-06-21 15:10:02
-
管道的支吊架的計算一直是安裝預算常提起的難點,它的計算需要兩方面的因素: 1.參照圖集,選擇支吊架形式,并計算單個支吊架重量;(要點:吊架需參照圖紙,計算吊桿的長度); 2.參照圖集給定的支架間距,結合工程實際及安裝經驗,選擇合理的支架實際間距,計算支架數量; 在實際施工中,長距離管道要考慮防晃支架;管道排布較為密集的地方要考慮綜合支架;這些因素都造成了支架工程量計算的誤差;因此,支架的準確計算是經驗和技術的結合,這也是新學預算的人員不能準確計量的主要原因。
2013-06-21 15:51:31
-
求給排水管道支吊架安裝的相關規范圖集,我也不知道應該參考哪個。。。。。。644724508@qq.com
-
消防分冊管道支吊架和給排水分冊管道支架的定額單價不同,請教下單價的差別在哪里?
消防分冊管道支吊架和給排水分冊管道支架的定額單價不同,請教下定額單價的差別在哪里?定額中的工作內容不同,但實際施工中支架的施工工藝差別不大,不得要領,請教下!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看