amdamd 2013-06-21 09:51:08 | 陜西省 安裝 | 993查看 2回答
與原電纜用分接頭連接,需要用多少電纜頭。
電纜yjv-4*25+1*16(一端接配電箱)與原有電纜yjv-4*120+1*70用分接頭連接。是不是需要4*25+1*16電纜頭2個,分支頭150/50共5個
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 1.利用分支器或者穿刺線夾是不需要計算電纜頭的, 2.需要計算焊壓銅接線端子個數,幾芯計算幾個焊,壓,接線端子. 希望對你有幫助..
2013-06-21 10:04:07
-
這個就套用yjv-4*25+1*16電纜的2個電纜頭的制作安裝。 電纜頭制作 安裝的內容:定位、量尺寸、鋸斷、剝保護層及絕緣層、清洗、包纏絕緣、壓連接管及接線端子、安裝、接線.。不套電纜頭“定位、量尺寸、鋸斷、剝保護層及絕緣層、清洗、包纏絕緣、”這些工作怎么辦,所以必須要套電纜頭的制作安裝。
2013-06-21 10:18:39