忑 2013-10-18 16:58:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 2回答
剪力墻與暗柱替代鋼筋
如下圖:圖紙中給出了節點圖。在底部加強區中,剪力墻水平鋼筋間距200,暗柱箍筋間距200。下圖中的剪力墻水平鋼筋替代暗柱箍筋是什么意思,這種鋼筋量該如何計算,實際施工時怎樣布置的? (間距都是200,在下面詳圖中的剪力墻水平鋼筋時怎么回事?是加密嗎?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納該問題已經回復,暗柱的箍筋還是按@200定義,剪力墻的水平筋也是@200布置,實際上墻水平筋與暗柱箍筋的間距是100
2013-10-19 15:15:56
-
這是說這個暗柱就沒有了箍筋了。
?
2013-10-18 17:00:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看