lumama 2013-06-20 11:20:20 | 山西省 安裝 | 2074查看 3回答
系統圖的配電箱如何計算端子接線
麻煩大家給看一下AL1-1和AL1的端子接線如何計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、比如配電箱AL1-1是由AL1的BV-450/750V-5x6-MR/SC32 CE/WS線接入。然后在AL1-1箱中分出2條BV-450/750V-3x2.5-PC16 WC/CC照明回路,2條BV-450/750V-3x4-PC20 FC/WC插座回路。AL1-1的端子接線工程量按4個計算 2、還有ALI箱是由一條電纜引進箱內,然后又分出BV-450/750V-5x6-MR/SC32 CE/WS線到AL1-1箱\\AL1-2箱三條回路。問AL1的端子接線工程量按1個計算
2013-06-21 12:39:17
-
你的發個截圖呀,打個比方吧,BV3*2.5 mm,應該計算3個無端子 外部接線,BV2*4 計算為兩個接線端子
2013-06-20 11:28:12
-
按一個頭算一個計算
2013-06-20 15:07:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看