50****@qq.com 2013-06-19 16:22:22 | 浙江省 其他專業 | 875查看 3回答
請問下面問題怎么解決
1,梁板筏形基礎帶承臺的地梁箍筋加密區及非貫通筋的伸出長度從柱邊開始算起還是承臺邊? 2,樁頭要不要做防水? 3,外貼式止水條要不要貼下地梁,止水條上兩邊如何做鋼筋不影響梁筋施工?最好能簡單說明下 4,止水鋼板是否應該穿過地梁?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,梁板筏形基礎帶承臺的地梁箍筋加密區及非貫通筋的伸出長度從柱邊開始算起還是承臺邊? 答:從承臺邊開始算起 2,樁頭要不要做防水? 答:不需要 3,外貼式止水條要不要貼下地梁,止水條上兩邊如何做鋼筋不影響梁筋施工? 答:需要貼下地梁,一般都是梁鋼筋先施工的,不會影響的。 4,止水鋼板是否應該穿過地梁? 答:需要
2013-06-19 16:40:45
-
1、加密區是從承臺邊開始計算。 2、看設計要求。 3、鋼板止水帶的位置要看圖紙,當它是與箍筋的位置時,止水帶在箍筋處,將箍筋切割斷,然后箍筋的斷頭焊在鋼板止水帶上。 4、鋼筋止水帶是形成封閉狀。
2013-06-19 16:35:57
-
按照《地下工程防水技術規范》GB50108-2001,樁頭需要做防水,一般做法是用專用止水環套在每根鋼筋上來解決,詳見附圖。其他的按樓上的做法就可以了。
2013-06-19 17:08:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看